日期:2023年10月5日
天气:晴
一、项目概况
今天是项目施工的第45天,工程总体进展顺利。本项目为某住宅小区建设,包括10栋高层建筑及配套设施。目前正在进行主体结构施工阶段,其中1号楼已施工至第18层,2号楼完成至第16层。
二、今日工作情况
1. 现场巡查
上午9:00,对施工现场进行了全面巡查,重点检查了钢筋绑扎、模板安装和混凝土浇筑等工序。发现部分工人在钢筋绑扎过程中存在绑扎不牢固的情况,立即要求整改,并安排专人监督直至合格。此外,模板支撑体系整体稳定,但个别部位需增加斜撑以增强稳定性。
2. 材料验收
下午14:30,对进场的钢筋和水泥进行了验收。钢筋规格符合设计要求,但部分批次的钢筋表面有轻微锈蚀现象,建议施工单位加强存放管理,避免因潮湿导致质量下降。水泥各项指标均达标,可投入使用。
3. 技术交底
下午16:00,组织施工单位技术人员召开技术交底会议,针对即将进行的混凝土浇筑作业进行了详细说明,强调施工规范和技术要点,确保施工质量。
三、存在问题及处理措施
1. 问题:部分工人安全意识薄弱,佩戴的安全帽不符合标准。
措施:现场发放符合标准的安全帽,并对工人进行安全教育,强调佩戴安全帽的重要性。
2. 问题:施工现场临时用电线路布置不规范,存在安全隐患。
措施:要求电工立即整改,重新布线并加装漏电保护装置,确保用电安全。
四、明日计划
1. 继续监督钢筋绑扎和模板安装的质量,确保施工符合设计要求。
2. 对已完成的混凝土浇筑部分进行养护检查,防止裂缝产生。
3. 配合甲方和设计单位进行图纸会审,解决施工中遇到的技术难题。
五、总结
今日工作总体进展顺利,但在巡查中发现了一些细节问题,均已及时整改。希望施工单位继续保持严谨的工作态度,确保工程质量与安全。
监理工程师:XXX
日期:2023年10月5日
---