喷锚作业指导书(7页)】一、前言

为规范喷锚施工流程,确保工程质量和施工安全,依据相关技术标准和现场实际情况,特制定本作业指导书。本指导书适用于各类隧道、边坡及地下工程中的喷射混凝土支护作业,旨在为施工人员提供明确的操作规程和技术要求。

二、适用范围

本作业指导书适用于以下工程场景:

- 隧道开挖后的初期支护;

- 边坡加固工程;

- 地下结构的临时或永久支护;

- 其他需要采用喷锚工艺进行支护的工程。

三、材料准备

1. 水泥:采用普通硅酸盐水泥,强度等级不低于P.O 42.5。

2. 砂料:选用中粗砂,含泥量不得大于3%。

3. 骨料:使用碎石或卵石,粒径不超过15mm。

4. 速凝剂:根据设计要求选择合适的速凝剂,掺量一般为水泥用量的3%~5%。

5. 水:应为清洁自来水,不得含有影响混凝土性能的物质。

6. 钢筋网:按设计要求加工并铺设,确保与围岩紧密贴合。

四、施工设备与工具

1. 喷射机:选用干式或湿式喷射机,具备良好的密封性和操作性。

2. 空压机:供风压力应满足喷射作业需求,一般不低于0.3MPa。

3. 搅拌机:用于拌制混凝土,确保材料均匀混合。

4. 测量仪器:如水平仪、卷尺等,用于检查喷层厚度和表面平整度。

5. 个人防护装备:包括安全帽、防尘口罩、防护眼镜、手套等。

五、施工步骤

1. 基面处理

- 清除围岩表面的松散碎屑、浮石和积水;

- 对凹凸不平部位进行修整,确保基面平整;

- 必要时进行锚杆安装,增强支护效果。

2. 钢筋网铺设

- 按设计图纸布置钢筋网,搭接长度不小于30cm;

- 网片应紧贴基面,固定牢固,防止喷射过程中移位。

3. 混凝土配比与搅拌

- 按设计配合比准确称量各材料;

- 搅拌时间不少于2分钟,确保混合均匀;

- 混凝土坍落度控制在80~120mm之间。

4. 喷射作业

- 喷射顺序应由下向上,分段分片进行;

- 喷嘴与受喷面保持垂直,距离控制在0.8~1.2m;

- 喷射时应均匀移动,避免出现漏喷或堆积现象;

- 喷层厚度应符合设计要求,一般为50~150mm。

5. 养护与检测

- 喷射完成后,应在2小时内开始洒水养护;

- 养护时间不少于7天,保持表面湿润;

- 定期检测喷层厚度和强度,确保符合设计标准。

六、质量控制与安全管理

1. 质量控制要点:

- 材料进场需进行检验,确保符合标准;

- 每次喷射前应检查设备运行状态;

- 施工过程中应安排专人进行质量监督。

2. 安全管理措施:

- 所有作业人员必须佩戴齐全的劳动保护用品;

- 严禁在未设置安全防护的情况下进行高空或狭窄空间作业;

- 发现异常情况应立即停止作业,并上报处理。

七、常见问题与处理方法

| 问题现象 | 可能原因 | 处理方法 |

|----------|----------|----------|

| 喷层脱落 | 基面清理不彻底、喷射压力不足 | 加强基面处理,调整喷射参数 |

| 喷层开裂 | 混凝土配比不当、养护不到位 | 优化配合比,加强后期养护 |

| 喷射不均匀 | 喷嘴角度不当、操作不熟练 | 调整喷嘴角度,加强人员培训 |

八、结语

喷锚作业是保障工程安全和结构稳定的重要环节,施工过程中必须严格按照本指导书的要求执行。通过科学管理、规范操作和严格质量控制,确保喷锚工程达到预期效果,为后续施工创造良好条件。

---