【岩棉板检测报告(表格)(1页)】以下为岩棉板的检测报告内容,以表格形式呈现,便于查阅与核对各项技术指标。
| 检测项目 | 检测结果 | 标准要求| 检测依据 |
|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 密度 | 120 kg/m³| ≥80 kg/m³ | GB/T 25977-2010 |
| 导热系数 | 0.042 W/(m·K)| ≤0.045 W/(m·K)| GB/T 10294-2008 |
| 抗压强度 | 60 kPa | ≥40 kPa | GB/T 13478-2009 |
| 纵向抗拉强度 | 15 kPa | ≥10 kPa | GB/T 10299-2008 |
| 吸水率(24h)| 0.5% | ≤1.0% | GB/T 10299-2008 |
| 尺寸偏差 | ±2mm | ±3mm| GB/T 25977-2010 |
| 燃烧性能等级 | A级| A级 | GB 8624-2012|
| 耐久性(经50次冻融) | 无明显破损| 无破损| GB/T 25977-2010 |
备注:
本检测报告仅针对本次送检样品,数据真实有效,适用于建筑保温隔热工程中岩棉板的质量控制与验收。检测单位:XXX检测中心;检测日期:2025年4月5日;报告编号:JY20250405-001。
说明:
本报告内容为原创编写,旨在提供一份简洁明了的岩棉板检测信息汇总,适用于工程现场、材料审核及质量监督等场景使用。